2500瓦的电磁炉50个,空调63匹,做餐厅,请问我需要拉多大的电

[复制链接]

10

主题

10

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2023-5-24 17:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、2500瓦的电磁炉50个,空调63匹,做餐厅,请问我需要拉多大的电

(2500x50)+(63x750)

=125000+47250

=172250w(总功率)

=783A(总电流)

用铝芯导线400mm2

用铜芯导线300mm2

二、我的电磁炉是四个头的每一个是2500千瓦需要几平方的铜线?

要看电磁炉是三相电还是单相电了?

四台最大功率是一万瓦,单相电要使用10平方的铜芯线做主线,分线可以使用2.5平方的。

三相电主线使用2.5平方的铜芯线就足够了。

三、3个2500的电磁炉零线用2.5的可以吗?

2.5平方铜线负荷最高不超过5500瓦,3台2500瓦的电磁炉是不能同时使用的,最多同时用两台。

四、2500W电磁炉插线板跟普通插线板有什么区别,能用他来充手机电吗?

当然能用来冲手机2500那只是功率,比普通的好很多

五、2500w的电磁炉一个小时多少立方天然气

2.5Kw,一个小时就是消耗2.5度电。一度电按6毛算,约合1.5元人民币。天然气价格约为3元每立方。每立方的天然气燃烧如果转化的热量被完全吸收用来做功,相当于9.88度电。当然不可能完全被吸收,但是肯定会超过5度电做的功。这样算还是天然气合算。

大连现在是阶梯电价了,达到一定量电价有一定的上浮,我劝你还是用煤气, 我家现在也换煤气了,不敢用电磁炉,而且电磁炉用一段时间出现故障,维修或者更换的价钱也是不少成本。