17个2500W电磁炉用三相四线电,问电表用多大的,控制开关多大,分支线

[复制链接]

10

主题

10

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2023-5-24 17:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
17个2500W电磁炉用三相四线电,问电表用多大的,控制开关多大,分支线

6*2。500*5=75安

75/4=18。5平方,选取用25平方线

三相四线:4*25平方

开关:4P100安

三相四线制电表:10安电表,加三个互感器100/5

开一家火锅店30个2500w电磁炉大概需多大电量

总负荷约为:32~34KW,总电流约160多A。如果外接电源为三相电,把负荷分配均匀了,每相最多50多A,则总线用10平方的线基本就够;如果外接电源为单相电,那总线需要用50平方的线。

1、电磁炉系利用线圈盘在控制电路的作用下产生高频(20~25KHZ)之交变磁场,经过导磁性(铁质)锅具产生大量密集涡流,兼有感应电流转化为热量来加热食物,能源效率特高。

2、务必使用铁质、特殊不锈钢或铁烤珐琅之平底锅具,且其锅底直径以12~26厘米为宜。

扩展资料:

电磁炉系利用线圈盘在控制电路的作用下产生低频(20~25KHZ)之交变磁场,经过导磁性(铁质)锅具产生大量密集涡流,兼有感应电流转化为热量来加热食物,能源效率特高。使用铁质、特殊不锈钢或铁烤珐琅之平底锅具,且其锅底直径以12~26厘米为宜。电磁炉附有温度控制器,可防过热,省电又安全。