一、抽屉式配电柜安装要求哪些是正确的

三元工控为您总结整理:

  1、抽屉(小车)的推进与抽出应灵活轻便,无卡阻撞碰现象。

   2、动、静触头的中心线应一致,触头接触要紧密。

   3、抽屉的机械连锁或电气连锁装置动作应正确,安装中要经实验证实连锁动作可靠,应保证当抽屉未严密接触时不可能送电,防止抽屉带负载从工作位置拉出的误动作。

    4、检查二次抽头的接触是否可靠。

    5、检查抽屉与屏身的接地触头在抽屉推进后接触是否良好。

    6、检查内部及各部分螺栓是否有松动现象。

二、电动机抽屉式保护柜

这种柜子叫抽屉柜,有GCS,GCK,MNS等多种柜型, -<<- ->>-这个是插接符号,插接符号内的元件是放在抽屉内的,模块化设计维护方便,你可以买柜体自己组装元件,根据元件大小情况选择抽屉型号。 高海拔需要加大容量。做好散热

三、抽屉式低压配电柜二次电源线烧掉什么原因

原因分析:

1、欠压线圈不工作(电压正常)。解决办法:更换欠压线圈。

2、按下合闸按钮,合闸线圈得电不工作。解决办法:更换欠压线圈。

3、合闸按钮接触不良。解决办法:更换合闸按钮。

4、控制回路熔芯烧坏。解决办法:确认控制回路正常无短路后更换熔芯。

5、断路器未储能。解决办法:检查电动机控制电源电压必须≥85%。

6、合闸电磁铁控制电源电电压小于85%。解决办法:合闸电磁铁电源电压必须≥85% 。

7、合闸电磁铁已损坏。解决办法:更换合闸电磁铁。

8、抽屉式断路器二次回路接触不良。解决办法:把抽屉式断路器摇出后,重新摇到“接通”位置。检查二次回路是否连接可靠。